使用了排水板可以在软土地基上的荷载作用下,让土壤中的水可以缓慢排出,空隙率大大,从而使地基固结变形。该方法对工程建设具有快速的整合作用,对缩短整个项目的施工周期也具有不可替代的作用。在测试排水板时,不能通过直观或眼睛观看的方式来判断它。而且在施工过程中,排水板的工作区域主要是地下工作,客观上会导致现阶段的一些检查测量方法落后,不能满足相关要求,从而在一定程度上影响到质量检验的,在过程中也会造成了困难。
1、尺寸jiance
排水板断面尺寸应采用游标卡尺。时将排水板展开,在全长范围内均匀选取10个测点,分别测读宽度和厚度数据。
2、抗拉强度及延伸率
排水板抗拉强度及延伸率的试验应符合下列规定:
1) 排水板抗拉强度和延伸率在拉伸机上以50mm/min的速度进行测试;
2) 排水板复合体抗拉强度,指干态纵向抗拉强度,测试件数量不少于六条,测试件宽5cm,不含夹持部分的长度10cm;
3) 排水板滤膜干拉强度或湿拉强度测试件数不少于六个,测试件宽5cm,不含夹持部分的长度10cm;
4) 排水板滤膜湿拉强度的测试件在水中浸泡24小时后测试;
5) 排水板抗拉强度以拉伸达到4规定延伸率的抗拉力为计算依据。当延伸率小于表4规定值而测试件已破坏时,以破坏时抗拉力作为计算依据,且破坏的延伸率不小于4%。
三个指标有一项不合格,则应在该产品中重新抽取双倍数量的样品制作试样,对三指标中的不合格项目进行复检,复检全部合格,判该批为合格批;结果若仍有一项不合格,则判该批产品为不合格。
排水板jiance方法主要有三种:
一种测深仪器是针对市场板上相对常见的排水板方法,主要是采用排水板和滑轮相对滑动的原理计算。因为该方法的实际范围有限,所以一般适用于监督单位。
二种电阻方法是利用了生产排水板厂家,在生产是一般会在内部添加一些铜线来。在实际检查工作中,主要方法是通过这些添加的铜线的电阻率间接计算安装深度。这种方法主要是施工单位用于质量检验的单位,其性也较强。
三种方法是在排水板上的刻上刻度,这个范围刻度可以根据实际工程要求进行调整,在实际过程中没有统一的标准。根据刻度上显示的数据,然后通过一定的计算进行深度的测量,尽管这种方法是相对于一种方法而言简单易作。但是,它本身有一定缺陷且受界环境因素较大,因此它主要用于自检。